第一节、柱插筋
基础插筋须50%交错,一般采用电渣压力焊和机械接头。当采用绑扎接头时接头区域箍筋须加密。 绑扎搭接接头计算方法:
基础短插筋长度=基础高度-基础底保护层-基础底部钢筋直径+柱弯折长度+基础露出长度Hn/3+搭接长度L1E-弯曲调整值
基础长插筋长度=基础高度-基础底保护层-基础底部钢筋直径+柱弯折长度+基础露出长度Hn/3+搭接长度2.3L1E-弯曲调整值 电渣焊或机械接头计算方法:
基础短插筋长度=基础高度-基础底保护层-基础底部钢筋直径+柱弯折长度+基础露出长度Hn/3-弯曲调整值
基础长插筋长度=基础高度-基础底保护层-基础底部钢筋直径+柱弯折长度+基础露出长度Hn/3+(max35d,500)-弯曲调整值
注意:当基础伐板厚度大于2米,或者设计图有详细构造要求,柱插筋有部分或全部不需要插到基础底部,应按设计进行计算。只是基础高度有变化,其他算法相同。 第二节中间层柱 绑扎搭接时
柱纵筋下料长度=层高+搭接长度L1E 电渣焊或机械接头连接时 柱纵筋下料长度=层高 第三节顶层柱
顶层中柱可直锚(当直锚长度大于Lae时) 采用绑扎搭接接头
顶层中柱长筋长度=顶层高度H-保护层厚度-max(2hn/6.500.hc) 顶层中柱短筋长度=顶层高度H-保护层厚度-max(2hn/6.500.hc)-1.3L1E 采用电渣焊或机械接头
顶层中柱长筋长度=顶层高度H-保护层厚度
顶层中柱长筋长度=顶层高度H-保护层厚度-max(2hn/6.500.hc)- max(35d,500) 顶层中柱弯锚(当直锚长度小于Lae时,弯折长度12D) 采用绑扎搭接接头
顶层中柱长筋长度=顶层高度H-保护层厚度-max(2hn/6,500.hc)+12D-弯曲调整值
顶层中柱短筋长度=顶层高度H-保护层厚度-max(2hn/6.500.hc)-1.3L1E+12D -弯曲调整值
采用电渣焊或机械接头
顶层中柱长筋长度=顶层高度H-保护层厚度- max(2hn/6.500.hc)+12D-弯曲调整值
顶层中柱短筋长度=顶层高度H-保护层厚度-max(2hn/6.500.hc)- max(35d,500)+12D-弯曲调整值
顶层边柱
边柱外侧钢筋全部锚入梁和板内 采用绑扎搭接时
顶层外侧长筋长度=顶层高度-梁保护层- max(2hn/6.500.hc)-梁高+1.5Lae-弯曲调整值
顶层外侧短筋长度=顶层高度-梁保护层- max(2hn/6.500.hc)-梁高-1.3L1e+1.5Lae-弯曲调整值
顶层内侧长筋长度=顶层高度-梁保护层- max(2hn/6.500.hc)+12D-弯曲调整值 顶层内侧短筋长度=顶层高度-梁保护层- max(2hn/6.500.hc)-1.3L1e+12D-弯曲调整值
采用电渣焊或机械接头时
顶层外侧长筋长度=顶层高度-梁保护层- max(2hn/6.500.hc)-梁高+1.5Lae-弯曲调整值
顶层外侧短筋长度=顶层高度-梁保护层- max(2hn/6.500.hc) - max(35d,500)-梁高+1.5Lae-弯曲调整值
顶层内侧长筋长度=顶层高度-梁保护层- max(2hn/6.500.hc)+12D-弯曲调整值 顶层内侧短筋长度=顶层高度-梁保护层- max(2hn/6.500.hc)- max(35d,500)+12D-弯曲调整值 二、柱箍筋 基础内箍筋
基础内箍筋的作用仅起一个稳固作用,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动。一般是按2根进行计算